    防排烟风管用钢面无机土高晶镁质复合风管套什么定额?

    2023-05-29 18:33:59 补充

    甲方只给镀锌钢板的预算(上限值),做铁皮的话要增加防火包裹才能通过消防验收,为了控制成本,我们提出变更风管材质,换成镁质高晶的复合风管(可以省掉防火包裹)。咨询了很多都说这种材质是套用复合风管定额,套出来的单价比镀锌钢板的低很多,实际成本跟镀锌钢板差不多。甲方有可能按照复合风管的单价给我们结算,这样的话很不合理。我们是想尽量按照镀锌钢板的单价去结算。这情况应该怎么套用定额呢?请各位大大解惑,谢谢!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 就套复合风管子目就可以啊,改主材

    2023-05-29 18:03:31 

  • 复合风管安装子目,不含主材费。需要输入复合风管是主材费。是你自己没有计算好。

    2023-05-30 06:02:18 

  • 套彩钢复合矩形风管

    2023-05-30 08:55:34 

  • 不能套用复合风管的子目,因为无石棉硅酸钙板防火包裹,工艺相对复杂在U型轻钢龙骨的基础上填充岩棉和封无石棉硅酸钙板固定,外加L型压条封边,人工成本很大。

    2023-08-09 16:07:55 