98****@qq.com 2014-06-09 16:31:57 | 广东省 安装算量GQI | 920查看 3回答
关于电缆计量的问题在
跨层桥架的电缆是否可加1.5米,如层高为3米则是下层水平长+3+1.5+上层水平长
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳序号 , 项目 , 预留长度(附加) , 说明 1 , 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 , 2.5% , 按电缆全长计算 2 , 电缆进入建筑物 , 2.0m , 规范规定最小值 3 , 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 , 1.5m , 规范规定最小值 4 , 变电所进线、出线 , 1.5m , 规范规定最小值 5 , 电力电终端头 , 1.5m , 检修余量最小值 6 , 电缆中间接头盒 , 两端各留2.0m , 检修余量最小值 7 , 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 , 高+宽 , 按盘面尺寸 8 , 高压开关低压配电盘、箱 , 2.0m , 盘下进出线 9 , 电缆至电动机 , 0.5m , 从电机按线盒算起 10 , 厂用变压器 , 3.0m , 从地坪算起 11 , 电缆绕过梁柱等增加 , 按实计算 , 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 , 电梯电缆与电缆架固定点 , 每处0.5m , 规范最小值
2014-06-09 17:00:54
-
跨层桥架的电缆不能加1.5米,没有这样的规定。
2014-06-09 16:36:44
-
加1.5米,你有依据吗?工程量的计算应该严格执行工程量计算规则,没有依据不得最易增加工程量。
2014-06-09 21:37:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看