• 再问关于钢筋混凝土保护层厚度根据环境类别的判定?如下图

    浇钢

    2023-06-01 14:45:14 补充

    是不是分为五部分?第一,地下部分(与土体直接接触),第二,地上部分(沿外墙设置的柱梁,包括框架柱,构造柱,框架梁,非框架梁等钢筋混凝土现浇构件),第三,厨房卫生间部分的现浇钢筋混凝土构件。第四,屋面部分现浇混凝土构件(女儿墙,屋面板,突出屋面楼梯间等),第五,其他部分(干燥环境,)

    2023-06-01 14:48:41 补充

    我想问的是。这几类根据所处环境,划分钢筋保护层厚度,在建模时怎么处理?一个一个改吗?比如卫生间厨房部分的构造柱,属于二a类环境,这个构造柱放到大厅就属于一类环境

    2023-06-01 14:51:01 补充

    比如地上部分框架柱的保护层厚度,作为角柱边柱时,为二a类环境,作为不与室外环境直接接触的中柱时,为一类环境

    2023-06-01 14:53:34 补充

    主要影响箍筋的量,一边少5mm,四边一个箍筋少20mm

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定义狗剑士隔层单独设置处理。

    2023-07-14 15:36:08 

  • 你好,我也遇到了这个问题,请问解决了嘛?

    还有这种分环境类别的,在楼层设置那边的保护层厚度里怎么设置啊?还是说要在具体画构件的时候一个一个改?

    2024-03-07 23:52:44 