• 请教大神么,怎么区分一级箱,二级箱、三级箱,还有末端

    请教大神么,怎么区分一级箱,二级箱、三级箱,还有末端(完全的小白,希望可以说的通俗易懂)感谢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一级箱指总配电箱,是指从变压器出来后的配电箱,一般在变压器旁或总配电房;

    二级箱指分配电箱,包括动力总箱和照明总箱;

    三级箱指动力箱或照明箱,一般在楼层或区域内,为楼层或区域供电;

    末端配电箱为房间供电

    2023-06-02 08:31:31 

  • 按照竖向系统图,一级箱(总箱),二级箱(动力总箱或照明总箱),三级箱(动力箱或照明箱),末端(每个配电箱右侧的标注,例如照明、插座等)

    2023-06-01 17:15:30 

  • 室外或场外接入的第一个箱体是一级箱,然后再逐级向下分配。

    2023-06-01 17:17:28 

  • 一级箱主要是指总配电箱(控制所有的变压器) 一般用于配电房

    二级箱主要是指分支电箱(使用一个变压器来控制多条输出的供电线路),需要具备一定的防雨防风效果,这样才能够适应长期的户外工作

    三级箱主要是指开关箱(只负责一台设备),三级箱可以说是末端保护了,而且这种配电箱一般都是用于室内的,所以并没有什么严格的防水要求

    2023-06-01 17:19:34 

  • 是指施工现场的临电配电箱?

    2023-06-01 20:17:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: