小张 2023-06-02 09:18:25 | 安徽省 土建土建算量GCL2013土建计量GTJ | 380查看 1回答
老师您好,想请教一下1、图一这种强身钢筋在绘制暗柱的时候是否需要布置上去。
2023-06-02 09:19:11 补充
图二这个钢筋布置的话是什么意思
2023-06-02 09:21:45 补充
用软件识别第一种钢筋的时候,墙身钢筋软件并不进行绘制,是否需要手动加上,图二同一个箍筋有两个型号,是图纸有问题还是什么,应该怎么进行绘制,非常感谢各位老师。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、墙身钢在暗柱布置时,不用布置的。暗柱布置后,用剪力墙把暗柱覆盖就可以了。二、图二是箍筋,隔一布一的,左侧在箍筋中输入,右侧在其它箍筋中输入。
首次提交 2023-06-02 09:22:44 最近修改2023-06-02 09:23:57 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看