• 在地梁平面图出现LLL1(5),LL1(2),L2(2)等梁,这些分别都是什么梁?

    在地梁平面图出现LLL1(5),LL1(2),L2(2)等梁,这些分别都是什么梁?还有这些梁都在基础梁里输入吗?还是输入在框架梁里呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在地梁平面图出现LLL1(5),LL1(2),L2(2)等梁,这些分别都是什么梁?还有这些梁都在基础梁里输入吗?还是输入在框架梁里呢? 在地梁平面图出现LLL1(5),LL1(2),L2(2)等梁,LLL1(5)应该是连梁,LL1(2),应该也是连梁,L2(2)应该是次梁。它们只是名称不同,可以看看施工图纸所标注的位置,就可认定这些梁所起的作用。 这些梁一般不会在地梁平面图上出现。即然这些梁是在地梁平面图出现,就应该在基础梁里输入,不应在框架梁里里输入。 另外如果拿不准的话,就问一下设计,以设计回答为准。

    2010-04-24 07:41:18 

  • LLL1(5),LL1(2)应该是连续梁,L2(2)要看其位置,如果是剪力墙门窗洞口上视为连梁,反之视为普通梁。

    2010-04-24 08:39:53 

  • 我认为只是名称的不同,LL1应该是连梁,应该是非框架梁,LLL1(5)应该是梁。按地梁算没有问题,你可以问一下设计看具体怎么设计的。

    2010-04-23 22:34:07 

  • 问设计院吧 这可能是标注问题

    2010-04-23 23:18:56 