lele 2010-04-24 00:52:27 | 陕西省 其他专业 | 1123查看 1回答
柱箍筋计算问题
KZ1 750*700、箍筋A10@100/200 中间层 层高4.5 层顶梁 300*700 (梁净高3800)、请问箍筋根数是多少? 计算设置是: 上下加密范围是按规范走的、 柱第一各纵筋距楼板面距离为50 、柱箍筋根数计算方式 是 向上取整+1 最后结果如图片 但是我手算是34 根 大家算算是多少根?问题补充:我的计算式是 750/100+700/100+750/100+2200/200=34
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我的计算式是 750/100+700/100+2950/200+1=31 就是31根。
2010-04-24 05:40:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看