-
JIU 2023-06-04 11:24:29 | 广东省 土建土建计量GTJ | 758查看 2回答
GTJ人防门框墙拉结筋问题
如图
如图人防门框墙是按相应的剪力墙配筋的,水平垂直筋都是是C12@150,而拉结筋是A6-450*450,梅花状,人防门框墙只能输入箍筋的一个垂直间距,不能输入450*450, 所以拉结筋我是按450间距画上去的,手画上去的软件都是默认为水平筋的,出量后三维看不是梅花状的(节点设置已改梅花),这种情况怎么处理
2023-06-04 11:29:22 补充
软件并不会帮你计算水平方向按450 有多少条拉结筋,他是按你画多少条来算的,只有垂直方向会帮你按450间距计算,而且无法按梅花算啊,因为自己画的拉筋软件都是默认为水平筋
2023-06-04 11:32:43 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:一:修改整个工程的。
方法:点击工程设置---钢筋设置---计算设置---节点设置---人防门框墙---修改“人防门框墙墙身拉筋布置构造”为“梅花布置”/“矩形布置”即可。如图:
场景二:修改单个/多个图元的。
方法:选中需修改的图元---点击【属性列表】---钢筋业务属性---节点设置---点击后面的属性值,即可显示三个小点---点击三个小点---修改“人防门框墙墙身拉筋布置构造”为“梅花布置”/“矩形布置”---点击确定。如图:
2023-06-04 11:28:25
-
不知道你的问题解决没有,右键或者右上角有布置拉筋
2023-09-20 10:19:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看