王一 2023-06-04 20:59:33 | 安徽省 土建 | 427查看 2回答
如图是布置上部范围,还是下部的范围?
2023-06-04 21:05:45 补充
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
求己 钻石专家
答题: 68233 被赞: 22176
上:下
下:左
上方为悬挑板,下方不需要增加
首次提交 2023-06-04 21:02:02 最近修改2023-06-04 21:08:29 (修改过1次)
陈工 钻石专家
答题: 193611 被赞: 45138
图一、图二,长的红线正确。图三,要布置1200长度的C8-100的。
2023-06-04 21:17:34
阳台用现浇板布置,在墙外面现浇板如何布置呢
关于现浇板负筋配置的问题
老师您好,如下图,这个现浇板负筋通用的是C8@200的。图中上面的是通用C8@200的,下面是标注的C12@200的,但是有两块板是错开的,我到底该布置到什么位置比较合理呢?
板负筋布置范围
请问这个负筋应该是否这样布置,或者是否应该重叠?
现浇板的钢筋布置。
如图所示,请问跨版受力筋的布置范围。另:跨版受力筋的布置需不需要受到负筋的影响?
板负筋范围
如图此负筋的范围,麻烦圈一下谢谢,此板都为双层双向。