fei 2015-04-06 08:05:29 | 河南省 云翻样 | 677查看 4回答
广联达GGJ2013中悬臂梁设置的问题
图中钢筋超出了梁的范围,而且除了角筋 上部2排钢筋形状也和我们这的图纸总说明所要求的不一样,如何更改2排筋的钢筋形状?计算节点里也找不到!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中钢筋超出了梁的范围,而且除了角筋 上部2排钢筋形状也和我们这的图纸总说明所要求的不一样,如何更改2排筋的钢筋形状?计算节点里也找不到!
答:这与梁高和外挑长度有关的。11G有规定的,软件是按11G设计的。如果你的图纸与11G不同,则应手动在原位标注中修改。
2015-04-06 09:09:56
-
你可以输入上有误,我测试一下,计算是正确的
2015-04-06 09:29:46
-
你这个钢筋伸出去是因为软件钢筋三维做的太差了
实际上钢筋尺寸是对的 就是三维看凸出去了而已
这个可以不用管
然后你上排钢筋弯折不一样 你按照图片的输入方式输入 然后汇总计算再看下三维钢筋
2015-04-06 08:37:41
-
你编辑钢筋编辑一下这两根钢筋,编辑后锁定。
2015-04-06 08:13:49