新手 2010-04-25 11:15:17 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 325查看 2回答
楼层设置问题
我算的楼号,基础是独立基础,这栋楼分为A区、B区,A、B区交接处的独立基础是共用的,但是A区一、二、三标高分别为:3.90m、8.10m、12.30m;B区一二三层标高分别是:7.30m、11.50m、15.70m,请问怎么设置这栋楼,A、B区的柱子配筋是分别按照A、B区的楼层标高走的。如果以A区或者B区的标高来设置的话,柱子的的图不得行,比如我以B区的标高设置层高,那么A去画的柱子就只到3.90m,剩下的3.9---7.3m的柱子了,清高手讲的详细点,我才学的。谢谢哈
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳忘了钢筋好像没有区域,你可定义好板的标高,让柱随板标高
2010-04-25 11:22:30
-
可以建立通过修改柱的属性——柱底标高的方法,将柱伸到基础顶。 是的。可以用平齐板顶的方法,快速地设置梁的顶标高。
2010-04-25 11:19:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看