• 综合脚手架包含超3.6m的 外墙脚手架吗

    第十七章第四条2.3:综合脚手架中包括外墙砌筑及外墙粉饰、3.6m以内的内墙砌筑及混凝土浇捣用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架。这句话的意思是包含了超3.6m的外墙脚手架是吗,不用在单独套3.6m以外的外墙脚手架是吗


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看一看计算规则说明。

    2023-06-07 21:23:10 

  • 这句话只包含了3.6m以内的内墙砌筑及混凝土浇捣用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架。实际超过3.6m的需要单独套对应单项脚手架。

    2023-06-07 21:27:13 