无名 2010-04-26 10:16:21 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2128查看 1回答
人防结构有边梁BL,如何正确计算锚固值?
我现在计算的工程中,地下室人防结构有边梁BL,边梁两边有端柱DZ。 请问,边梁的锚固是按次梁、框架梁还是连梁计算锚固值? 在哪有依据? 谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳边框梁是剪力墙的一部分.和暗梁的作用类似.边框梁在支座上的错固与框架梁相同.有边框梁就直端柱.边框梁没有ln/3的构造.这与框架梁不同.03g101-1笫51页中.边框梁只有一个截面图.可以理解为全长按此截面配筋.请查看03g101-1p51页左下角.
2010-04-26 10:44:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看