嘉诚 2023-06-08 14:03:58 | 上海市 安装 | 722查看 2回答
请问大家,设计说明中排烟风管按高压系统,加压风管及消防补风管按中压系统,那E(S)A-排风兼排烟管,是按中压还是高压选用
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
孙建国 专家
答题: 1166 被赞: 344
按高压系统考虑。
2023-06-08 14:09:08
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6263
你在计算系统,不计算风管吗
2023-06-08 15:27:02
加压送风系统和消防补风系统风管按中低压是规范是说明的吗
最近一直纠结这个加压送风和消防补风到底按中低压还是高压,有没有具体的规范说明呢,怕以后结算时跟人对量拿不出规范要求,无法说服对方