    请教大家一个问题:有一个连续的两跨梁,第一跨长6600,第二跨长4200,在集中标注中注明下部通长筋为4根直径为20的钢筋,那么,这是不是指下部的通长筋是两跨贯通设置的,只是在两端支座进行锚固?还是应该视独立钢筋的长度和梁的跨度而定呢? 如果下部通长筋是两跨贯通设置,当独立钢筋长度不够时,是否应该搭接,梁的下部允许钢筋搭接吗? 我看过大家的评论,其中很多都提到下部钢筋能通则通,那么还想请问大家,能通则通是否有什么前提条件?比如跟独立钢筋的长度和梁跨是否有关系呢? 谢谢各位啦!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有一个连续的两跨梁,第一跨长6600,第二跨长4200.像这样跨度的梁,很难实现两跨的钢筋是连续通过的。因这钢筋的定尺是不能满足跨长度与锚固长度之和的,所以还是应该分跨设置分跨锚固才行。掌握这样一个原则:两跨长度与锚固长度之和不超过9米时可以连续通过,如果超过就必须分跨锚固。

    2010-05-03 21:43:18 

  • 梁的下部钢筋设置要根据设计图纸在设计时先用的是那套“平法图集”,在新建工程时,你一旦选中了“计算规则”,软件就会按照你选定的计算规则进行计算了。如果说设计图上没有“原位标注”而只有“集中标注”,那么你在输入数据时,直接输入到“下部钢筋”的“通长筋”上,软件就会自动进行计算了。

    2010-05-06 09:59:40 

  • 能通则通前提条件:两跨最起码梁顶标高且梁高一致,如果梁底标高不一致,想通也没法通,只能在支座分别锚固。

    2010-04-27 08:23:04 

  • 我认为:在集中标注中说明,而没有原位标注,就是两跨贯通设置的。长度不够的话,肯定要加搭接。 图集中好象没有说梁的下部不允许搭接吧。

    2010-04-27 04:01:21 

  • 就是下部通长筋

    2010-04-27 08:05:34 

  • 有一个连续的两跨梁,第一跨长6600,第二跨长4200,在集中标注中注明下部通长筋为4根直径为20的钢筋,这是指下部的通长筋是两跨贯通设置的,也是在两端支座进行锚固的。不是应该视独立钢筋的长度和梁的跨度而定的。 如果下部通长筋是两跨贯通设置,当独立钢筋长度不够时,是应该进行搭接,梁的下部是允许钢筋搭接的。如果不搭接,那么下部贯通筋怎么才能贯通那。 我看过大家的评论,其中很多都提到下部钢筋能通则通,那么还想请问大家,能通则通是否有什么前提条件?比如跟独立钢筋的长度和梁跨是否有关系呢? 能通则通的前提条件就是施工图纸的说明与标注。它跟独立钢筋的长度和梁跨是没有关系的。

    2010-04-27 05:50:19 

  • 如果设计说的是下通长筋,那就是指下部的通长筋是两跨贯通设置的,只是在两端支座进行锚固

    2010-04-26 23:06:25 