lijf_mail 2010-04-27 08:46:15 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 5155查看 3回答
剪力墙内外钢筋不一致怎么输入?
外墙钢筋: 墙的外侧钢筋竖筋C12@200水平筋是C14@15然后外侧还有800高的加密区C12@100, 墙的内侧是C12@200双向。这条该怎么输入?另基础底板怎么调搭接百分比?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳垂直筋输入2C12@200,水平筋输入1C14@150+1C12@200,在其它钢筋中输入加密区的C12@100 础底板R在搭接百分比如果设计无规定时,按软件默认的计,设计有要求时按实调整
2010-04-27 09:02:59
-
剪力墙内外侧钢筋不一致用“(1)钢筋信息+(1)钢筋信息”连接,例如(1)C12-200+(1)C14-200,“+”前为外侧,“+”后为内侧。 加密钢筋信息在“其他属性中”其他钢筋中输入。 搭接百分比在计算设置中调整。
2010-04-27 09:12:49
-
在GGJ2009中,当剪力墙上的内、外两侧配筋不一样的情况时,可用“+”号把内、外两侧的配筋连接起来,但这时要注意绘图顺序,绘制方向:“+”号前的钢筋代表外侧的配筋信息,“+”后的钢筋代表内侧的钢筋信息。
2010-04-27 09:42:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看