shanjialin 2010-04-27 15:37:38 | 天津市 土建算量GCL2013 | 1749查看 8回答
剪力墙画图时是不是一定要画暗柱,(我不计算钢筋)
剪力墙画图时是不是一定要画暗柱,(我不计算钢筋),如果不画柱 在布置连梁时,如果布置到轴线中,那墙和梁重叠的部分都记算成梁了,那如果不想画柱,在布置连梁时,是不是就布置到墙边,不能画到轴线处?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因算量时暗柱是套剪力墙定额子目的,所以算量软件不需要定义暗柱、画暗柱,只画剪力墙即可。 画连梁时,如果与连梁上下相连的墙是混凝土墙(连梁同样套混凝土墙定额子目),连梁可以不画,布置混凝土墙后,在布置门窗洞口即可;如果与连梁上下相连的墙是砌体墙,连梁可按过梁或梁套定额,长度为洞口的宽度,画图时,最好画到墙边,但画长些也没有关系,只要将计算规则设置好也行。
2010-04-28 08:22:11
-
连梁与剪力墙的扣减关系在计算设置中可以设置的,你设置下试试有用不
2010-04-27 16:08:57
-
图形里面不要加入暗柱,否则反倒量出来不合适,我试过
2010-04-27 18:06:10
-
暗柱其实就是剪力墙的一部分,如果是图形可以不画暗柱
2010-04-27 20:46:30
-
图形算量不一定要画暗柱,连梁是在有墙洞时布置的,它默认的是门窗洞口的宽度,那么就不存在与墙重叠的扣减问题了。
2010-04-27 15:45:21
-
图形中不用绘制与墙体同厚度的暗柱,这部分用剪力墙来填充。(暗柱是剪力墙中的钢筋构造加强部位。) 连梁也是不用绘制的,通过剪力墙与门窗洞口的布置才正确。(连梁也是剪力墙门窗洞口上部或下部的钢筋构造加强部位) 图形软件中的连梁是用在砌体结构上部设置的连梁用的,剪力墙结构不存在连梁一说
2010-04-27 15:50:36
-
回答“剪力墙画图时是不是一定要画暗柱,(我不计算钢筋),如果不画柱 在布置连梁时,如果布置到轴线中,那墙和梁重叠的部分都记算成梁了,那如果不想画柱,在布置连梁时,是不是就布置到墙边,不能画到轴线处?” 图形算量工程中,在剪力墙内的暗柱、暗梁及门窗上下的连梁都是不用绘制的,只是根据图纸设计将墙画好就可以了; 就算是你画上,软件也是计算墙的工程量不计算暗柱的工程量的;只需要画框架梁、框架柱及剪力墙就可以了。
2010-04-27 15:58:35
-
在钢筋算量中最好先绘制剪力墙再绘制暗柱!在暗柱的地方剪力墙要贯通!在导入图形算量的时候就不要导入暗柱、暗梁、连梁!这样暗柱、连梁、暗梁的砼量就一并并入到剪力墙里面呢!