jssz2500 2010-04-27 16:18:05 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1417查看 2回答
首层中,外墙内脚手架工程量为0
首层,层高2.35,墙体设置为外墙,在墙体中设置外墙内脚手架代码,计算后工程量为0,但外墙外脚手架工程量正确。2层以上,设置一样,外墙内外脚手均计算正确。 计算规则中,设定为“0 均计算”
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙如果形成了封闭区域的话,是有内外侧之分的,因此会计算内脚手架与外脚手架。 看一看首层的外墙是否封闭,如果有不封闭的情况,修改一下,再计算看看结果。
2010-04-28 08:36:21
-
外墙 计算了 外脚手架,不应该在计算内脚手架了。
2010-04-28 08:12:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看