739026dqp 2010-04-27 17:31:43 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1667查看 5回答
梁的箍筋在跨两端指定范围内,间距或直径与集中标注不同时怎么处理
同一跨中 ,梁两端与中间的箍筋的原位标注与集中标注不一致时在广联达软件中怎样处理?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的问题说得不是很清楚,这是梁箍筋的几种不同的信息,你参考一下看看有没有你要的 –指定箍筋数量:40A8; –指定各部位箍筋数量但肢数相同:9B16-100/12B16-150/B16-200(6); –各部位肢数不相同的情况;9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6); –加密非加密箍筋信息不同:A10-100(4)/A8-200(2); –同一跨内不同范围箍筋:A8-100(4)[1500];A10-100(4)[2000]; 这里的1500和2000要根据你的图纸要求输入尺寸。只是一个代表数。输入方法就按上面所说的。
2010-04-27 19:24:04
-
因为它的原则是“原位标注优先于集中标注”,所以要按原位标注的信息输入。
2010-04-27 17:40:27
-
位标注是优先于集中标注,也要看你什么情况,和设计沟通一下
2010-04-27 17:47:23
-
答:同一跨梁内不同范围的箍筋信息:Φ 8@100(4)[1500];Φ10@100(4)[2000]
2010-04-27 17:53:54
-
一般情况下集中标注在构件属性编辑中已轮输入,但有原位标注时,只要在“梁平法输入”中输入梁的原位标注即可,软件是原位标注优先于集中标注的,它会自动判别。
2010-04-27 18:32:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看