li****@163.com 2010-04-28 09:19:42 | 山东省 其他专业 | 773查看 2回答
钢筋算量中画墙的时候把女儿墙的高度一并设到墙高度了,可是画女儿墙构造柱汇总计算提示女儿墙构造柱计算结果为0 该怎么办
检查过女儿墙构造柱钢筋信息正确,并且底标高等也没错误。出现这种问题请教怎么处理?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳女儿墙和下层墙体必须分开,否则,女儿墙被软件默认为下层墙体。在楼层设置的时候,女儿墙单设一层另画,就可以计算出构造柱的钢筋了。
2010-04-28 09:55:48
-
下面柱的钢筋已经伸出了,另外柱的高度小于1M时软件好像无法处理
2010-04-28 10:02:19