• 成品刚性防水套管安装套定额(山东)

    刚性防水套管安装定额描述为介质管道管径,但是套定额出来套管规格还是同管径的,是否应该按大两号套,比如管道规格DN50,是否应该套介质管道≤DN80的定额管道管径

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    刚性套管的规格是按液体经过的管道直径计的。

    所以主材中的规格也是液体经过的管道直径计。

    刚性套管加工时和标准图集上都已经考虑了你所表述的问题。

    以上回答希望能够帮助到你。

    首次提交 2023-06-15 14:09:48  最近修改2023-06-15 14:11:02 (修改过1次)

  • 套用相应刚性防水套管安装子目补成品刚性套管主材价

    2023-06-15 14:09:49 

  • 普通套管是要大一两个规格,刚性套管跟管道规格 一样

    2023-06-15 14:15:39 

  • 就套 50 的定额 

    2023-06-15 14:15:48 