• 消防广播线建模时竖向立管一般是几根?线是几根?

    消防广播线建模时竖向立管一般是几根?线是几根?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    广播壁装(暗装),与插座一样,每个广播处(一进一出)两根立管。末端一根立管。

    吸顶安装的广播,没有短立管。

    广播线1根(2芯线)串连至各个广播,即可。

    首次提交 2023-06-15 15:18:11  最近修改2023-06-15 15:20:31 (修改过2次)

  • 总线制都是串联所有广播的一根线,兄弟刚刚问消防电话的也是你把,多看看系统图。

    2023-06-15 15:16:17 

  • 一般广播线建模首先要看消防电图纸的系统图,再有还有看具体需要是几个回路,一般情况下,广播就两根线,一根管,一般从消控中心报警控制器至第一个端子箱就是一根管,两根线,线一般是RVS2*4或者RVS2*2.5,然后要看系统才能确定几根立管。

    2023-06-15 15:24:43 

  • 立管是两根,线是一根多股软线