• 问下各位老师,散水跟墙边之间有30mm的变形缝,那布置散水的时候用距墙30mm吗

    混凝土散水

    离墙

    问下各位老师,图纸中混凝土散水跟墙边之间有30mm的变形缝,那我布置散水的时候需不需要距离墙边30mm,还是直接布置到墙边?然后图纸里面5厚 M20批面是连着散水和暗沟的,工程量用不用分散水跟暗沟,还是算在一起?

    感谢老师的回答!

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    虽然量差不大但是如果你要算准的话还是距离墙边30mm比较好;工程量不用分开,算一起就行,变形缝可以不用布置,直接量取长度即可

    2023-06-17 09:36:44 

  • 不用

    2023-06-17 09:35:35 

  • 散水的宽度包括这30mm的缝。计算工程量时,不需要扣除。