• 内墙与外墙交接处的构造柱有三面马牙槎,在计算外墙砌筑工程量时,

    内墙与外墙交接处的构造柱有三面马牙槎,在计算外墙砌筑工程量时,需扣减构造柱的体积。 请问深入内墙的马牙槎还需扣减吗?(书上有扣减,构造柱的计算式为0.27*0.3*柱高)

    问题补充:我指的是深进内墙的那一面马牙槎,不是外墙中的那两面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要扣减的。你可以看看计算规则,凡是有清楚说明不用扣减的(如梁垫)。定额的原则应尽量没有重复的工作量,所以马牙和砌砖是有重复的,所以这部分的工程量是重复的呀。

    2010-04-28 21:56:33 

  • 应该扣减镶嵌到砖墙中的那部分构造柱马牙槎。

    2010-04-28 21:13:35 

  • 需要扣减 如果你是广联达用户的话 ( 呵呵 这算不算给广联达做广告啊) 充分发挥你的想象力 你完全在套做法的时候改变了工程量表达式 里面有显示中间量的 你可以好好找找 多试试

    2010-04-28 21:21:45 

  • 需要计算扣减量的

    2010-04-28 21:04:54 

  • 内墙与外墙交接处的构造柱有三面马牙槎,在计算外墙砌筑工程量时,需扣减构造柱的体积。 请问深入内墙的马牙槎还需扣减吗?(书上有扣减,构造柱的计算式为0.27*0.3*柱高) 需要扣减伸入墙内的构造柱的体积的,这正是构造柱与普通的矩形柱计算规则的区别之处。

    2010-04-28 21:20:40 