• 为什么剪力墙拉筋是三级钢,弯钩的长度是5d+1.9d,这个1.9d和图集不符?

    剪力墙拉筋

    2023-06-17 19:44:25 补充

    三级钢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:在工程设置---钢筋设置---计算设置---计算规则---剪力墙---剪力墙拉筋弯钩构造中可以修改弯钩角度为“两端135度弯钩”或“一端135度弯钩,一端90度弯钩”,可以根据工程要求选择,若均不能满足工程要求,则需要汇总计算后在【编辑钢筋】中修改弯钩长度,然后【锁定】图元。

    答疑解惑

    原因一:工程设置---弯钩设置---箍筋弯钩平直段按照图元抗震考虑,但图元属性中设置的抗震等级不一样,因此计算弯钩长度不同。

    抗震等级为抗震时:135度弯钩长度为:Max(10d,75)+1.9d,拉筋直径是6,那么6*10=60,小于75,所以取大值时按照75+1.9d计算。

    抗震等级为非抗震时:135度弯钩长度为:5d+1.9d,因此为6.9d。

    原因二:两个工程对量时,一个工程箍筋弯钩平直段按照图元抗震考虑,一个按照工程抗震考虑。若工程信息中设置抗震等级为抗震,图元属性中设置为非抗震,则计算会不同。如图: