• 为什么剪力墙水平钢筋计算结构显示锚入暗柱一个锚固长度?

    为什么剪力墙水平钢筋计算结果显示锚入暗柱一个锚固长度?应该是伸到暗柱边弯折15D,但是软件计算结果有深入弯折的,有显示一个锚固长度的?不解释为什么?

    问题补充:为什么剪力墙水平钢筋计算结果为净长加进暗柱一个锚固长度,而不是伸到柱顶弯折?这个计算结果肯定是错的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题是这样的,对于剪力墙遇到暗柱是到头弯折15d,但是遇到框架柱或者是端柱的话就是够直锚的时候就是锚固,不够直锚就是到头弯折15d,因为暗柱是剪力墙的一部分所以剪力墙的水平筋是到暗柱边然后弯折的,但是框架柱和端柱就不一样了,所以要注意定义的是暗柱还是框架柱,还有一点是需要注意的就是软件判断的暗柱还是端柱是根据暗柱的尺寸的,暗柱的宽度的和墙厚一样的就默认的按照暗柱的算法到头弯折15d,如果是截面比剪力墙厚宽的话,就默认按照端柱计算,所以如果是遇到突出于墙的暗柱的话需要调一下节点!如果您对于这个不满意的话可以添加7153730这个服务新干线号,可以更详细的帮助您解决问题! 如果您觉得这个答案您满意的话,希望您采纳一下,因为联系不到您,您的电话是空号!

    2010-05-04 10:05:54 

  • 暗柱不是柱,而是从属于剪力墙内部的构件。

    2010-04-28 22:01:47 

  • 在工程计算设置中可以查看剪力墙的的锚固措施,有一种为伸直断头在加一个弯锚长度,另一种则为净长直接加上一个锚固长度

    2010-04-29 05:58:47 

  • 首先暗柱不是框架柱,是剪力墙的组成部分,03G101-1就是这样规定的,是根据构造实验确定的,不是我们考虑的,只要根据设计计算就行了。也可能是你将暗柱设置为框架柱了,你选住暗柱,点属性看看类别是否是暗柱,如果不是,将类别改为暗柱即可。

    2010-04-29 07:58:54 

  • 你的版本可能是根据位置来识别端柱、暗柱的,并不是按构件类型来区分的,所以有些暗柱会判断成端柱 暗柱判断是跟墙平齐,端柱比墙大

    2010-04-29 08:40:32 

  • 这应该不是暗柱的问题,如果要做成你想要的方式,软件也是可以修改的,首先软件默认是按G101中的构造,如果我没有猜错,你这道墙还与另一道墙是连接在一起的,有可能是L形或其它,图集中外侧水平钢筋是按转通设置的,软件中默认也是这样的,所以你这道墙的水平钢筋就有两种形式,(以L形为例)一个是-15+15D+L-15,另一个是-15+15D+L+15D-15,可以在节点设置中修改。

    柱顶

    2010-04-29 09:50:48 

  • 要看你的暗柱定义的问题了,是不是没用暗柱构件定义,用框架柱构件定义的,要在暗柱中定义才好用

    2010-05-03 10:23:28 

  • 这个与您的支座宽度有关系吧。。具体设置顶楼上。。

    2010-05-03 10:45:07 

  • 结合03G101系列图集,节点不符合设计要求时动手修改,如果设计选用标图,用广联达来算就不用操心了

    2010-05-03 21:01:19 

  • 你说的对,一般是伸入支座(暗柱)一个锚固长度,如果暗柱的长度不够一个锚固长度时就伸入暗柱边向下弯折15d。不知道你对这答案是否满意。

    2010-05-03 13:51:22 

  • 你好,软件计算是按照平法图集的节点设定的,这点没有错误。一般来说软件设置可能会和图纸节点不同。这样就需要调整软件中的节点设置选项。 剪力墙水平钢筋的锚固不存在单纯的15D一说。剪力墙水平钢筋锚固分为翼墙节点、端柱节点、转角墙节点、斜交墙节点、端部暗柱墙节点、无暗柱时水平钢筋节点。这些节点软件中都有多种配图选择项,你可以对照看看。 我学习钢筋软件的体会是多注重学习软件中的节点设置及计算设置内容,你也可以把计算设置及节点设置内容及配图截图下来,打印出来平常多熟悉。我就是这样做的。

    2010-05-03 16:47:09 

  • 这种情况一般是采用导图的方法导致的,软件判断暗柱与端柱的条件是看暗柱或端柱宽与墙宽是否一致,同时二者边线应当完全重合,宽度相同且边线完全重合才认为是暗柱,否则判断成端柱。而导图后经过多次放大之后会发现,二者边线并不完全重合,这时候软件按端柱处理。

    2010-05-04 08:52:50 

  • 看下你计算设置,让软件来按照你的指令来计算,但软件计算的依据是平法图集和规范,计算不会有错,你只要告诉它该怎么做就可以。如果修改了计算设置还不能按你的要求来算,如果量不太多的话,个别钢筋不对,你可以在编辑钢筋里直接改,但改完需要把该构件锁定,再汇总才不会回到原来的样子。

    2010-05-04 09:42:00 

  • 你的柱子类别选对了吗?选中柱子把柱子类别改成暗柱就可以了。

    2010-05-04 10:34:55 

  • 1.为什么只有净长加一锚固15D,可能有以下几点导致: (1).看下你的工程设置里面的节点设置是否对。 (2).看看你的暗柱定义是否正确。 (3).检查下你绘图是否有错误。 2.为什么不伸到柱顶弯折锚固? 这要看你柱子的宽度了。

    2010-05-04 13:57:25 

  • 通常情况 如果暗柱长度过长,就会考虑净长+锚固了,不一定非得伸到头弯折15d了。

    2010-05-04 14:31:47 