• 安装问题

    在深圳的安装计价中,安装工程同土建一起发包的项目,安装定额第二册电气、第八册给排水等,是否可以独立计算打沟槽的工程量?如: 1、电气配管预埋的管道,其墙体需要打线管沟,是否可以计算? 2、给水管道在卫生间内敷设,是卫生间墙砌好后才施工,是否可以计算打管沟及沟槽恢复工程量? 3、广东省或其它省份是否也一样可计量?

    问题补充:1、设计图纸,电气是暗敷(FC,WC,CC),给水的水平管是标“建筑面层内”卫生间内给水立管未说明。 2、电线管暗敷,卫生间给水管暗藏,均是在墙体砌后打沟的。 3、不可计费或可另单计费是否有相关文件?最好能说明或传个资料,有深圳方面更好。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电气配管预埋的管道,其墙体需要打线管沟,是否可以计算? 应该在墙体砌筑的同时预埋,不应该计算。 2、给水管道在卫生间内敷设,是卫生间墙砌好后才施工,是否可以计算打管沟及沟槽恢复工程量? 安装应该配合土建施工,不应该计算;如果是甲方原因造成的,可以办理签证手续,计算该工作量。 3、广东省或其它省份是否也一样可计量? 其他省份的计算规则也是一样的。

    2010-04-29 07:28:48 

  • 第二册电气部分二次墙体配管是否可以计取砖墙劈槽的问题,是完全可以计取的,因为一般土建砖墙理好后,要等质蓝站主体验收完后,才会让安装工程劈槽敷管,但最好安装专业提前办理一个书面的联系单说清楚,这样双方在竣工决算时,不必为了这个问题产生争议。 第八册的问题同上,也是可以计取的。在混凝土墙面上可以予留,在砖墙上可以计取。

    2010-04-29 08:17:44 

  • 只能套用暗敷子目

    2010-04-29 10:13:01 

  • 1、除空心砖、加气块可以计剔槽、恢复、垃圾外其余只能暗配。 2、规范上不允许,属与总包配合问题。给水管道大部分是明的、墙上横槽是绝对不可以。

    2010-04-29 11:24:37 

  • 1.设计说明是暗配的,不能计算剔槽和恢复的工程量。 2.设计说明是明配的,建设方要求暗配的,按签证计算剔槽和恢复的工程量。 3.与实际发生的情况没有关系。

    2010-04-29 12:47:36 