宝儿 2023-06-19 20:55:32 | 河南省 安装 | 305查看 5回答
请教各位老师,这两根电缆没有管是不是全部要走桥架
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没有桥架的位置,矿物绝缘电缆可以沿墙面敷设
2023-06-19 20:57:43
-
CE:沿天棚面或顶棚面敷设
WE:沿墙面敷设
CT-桥架敷设
2023-06-19 21:05:44
-
WE是暗敷设 在墙内,需要 有保护管
2023-06-19 21:07:04
-
是的, 走桥架。
2023-06-19 21:10:51
-
防火电缆,可走桥架,也可不穿管沿墙、沿顶明敷设。
2023-06-20 00:48:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看