feiyan825 2010-04-29 14:38:13 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 469查看 1回答
钢筋算量2009-外墙布筋问题
地下室外墙室内和室外的垂直分布筋为不同钢筋:室外垂直分布筋为C14@100,室内垂直分布筋为C12@100,。在墙的定义构件中垂直和水平分布筋只能定义室外和室内是同样的配筋,这时定义外墙时如何定义?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以在定义墙的时候,在垂直分布钢筋里面输入:(1)c14@100+(1)C12@100。 这样输入就可以了
2010-04-29 14:43:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看