小溪 2023-06-20 14:42:31 | 河北省 安装 | 185查看 1回答
冷风空调工程
老师们好!冷风机的D16供液管(紫铜管)的长度是去掉阀门的长度吗?=2013+95.64=2.109米?D22供液管长度=0.06169+0.115=0.177米?D42回气管(无缝钢管)L=2.164+0.151=2.315米,并且都需要保温,这只是水平方向的管,竖向的另计=5-0.3+0.865=5.565米(5是结构高度,0.3是设备基础高度,0.865是冷风机高度),他们的长度计算正确吗?定额套项对吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不去掉阀门长度的,每个专家答题是免费的,请点赞和采纳!
2023-06-20 14:44:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看