• 请问0.1和0.4是啥?

    立管请问冷凝排水管De20管的计算式是1.1*2+6.5+0.1*2+0.4*2 请问0.4和0.1怎么来的。0.4我理解为3.6-3.2对吗?但是0.1诶。不应该就是一根立管直接到风机吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    冷凝水管应该是进入风机盘管的管高,靠自然流到主管,截图的系统图有问题

    2023-06-21 09:09:16 

  • 3.6-3.5

    2023-06-20 22:24:58 

  • 供回水这么计算没问题,冷凝水不行,水往低处流,风机盘管排水口高度要大于冷凝水管高度,并有一定坡度。