yyyy 2023-06-23 10:00:39 | 浙江省 安装设计预算结算安装算量GQI | 276查看 2回答
照明开关电线根数问题
系统图是BV2*2.5+BVR1*2.5,当电气图中标注灯具到开关的根数为3,那么是该处电线为BV3*2.5吗?当灯具到开关的根数为5,那么是该处电线为BV5*2.5吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,灯具到开关的都是BV
2023-06-23 10:15:19
-
是的,开关没有接地线BVR1*2.5
2023-06-23 10:22:42