• 关于砌体加筋

    砌体加筋如图,7.8条讲的不是都是砌体加筋吗?如果是一样的话,锚入墙内的长度一个说200,一个说500,不是冲突了吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是都是砌体加筋,200是拉结筋锚入柱或混凝土墙内长度,而500是拉结筋伸入墙内长度。

    2023-06-25 21:31:35 

  • 锚

    2023-06-25 21:32:01 

  • 不冲突的,7项是承重墙与构造柱或框架柱或剪力墙相连接时的,锚入砼柱内200,墙内500,8项是指非承重的后砌隔墙,是墙与墙或与砼柱墙构件连接,承重墙内锚入500,隔墙内伸入也是500.

    2023-06-26 08:04:30 

  • 预埋时,锚入砼墙或砼柱200mm,这个数据在钢筋设置那里;如果抗震是7、8度就按全长贯通布置,在砖砌那里直接输入钢筋信息;如果抗震是6度宜全长,如果现场是500mm,就要按砌体加筋来布置。

    2023-06-26 11:33:03 