0327 2023-06-25 21:18:20 | 广西壮族自治区 土建 | 274查看 4回答
关于砌体加筋
如图,7.8条讲的不是都是砌体加筋吗?如果是一样的话,锚入墙内的长度一个说200,一个说500,不是冲突了吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是都是砌体加筋,200是拉结筋锚入柱或混凝土墙内长度,而500是拉结筋伸入墙内长度。
2023-06-25 21:31:35
-
2023-06-25 21:32:01
-
不冲突的,7项是承重墙与构造柱或框架柱或剪力墙相连接时的,锚入砼柱内200,墙内500,8项是指非承重的后砌隔墙,是墙与墙或与砼柱墙构件连接,承重墙内锚入500,隔墙内伸入也是500.
2023-06-26 08:04:30
-
预埋时,锚入砼墙或砼柱200mm,这个数据在钢筋设置那里;如果抗震是7、8度就按全长贯通布置,在砖砌那里直接输入钢筋信息;如果抗震是6度宜全长,如果现场是500mm,就要按砌体加筋来布置。
2023-06-26 11:33:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看