007 2010-04-30 22:00:58 | 湖北省 其他专业 | 2064查看 3回答
梁底部受力筋搭接规范是怎样的?
梁底部受力筋搭接规范是怎样的?比如:12m长跨的WKL上部筋与底部筋在什么位置搭接,如果可以搭接的方式是绑扎还是焊接,还是机械焊接,有强制的规范吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁的上部钢筋应该在跨中1/3范围内搭接;底部钢筋应该在支座出搭接;应该采用焊接或者机械连接的街头形式;这些在钢筋混凝土施工规范中都有明确的规定。
2010-05-01 08:29:10
-
楼上的说法是完全正确的,在混凝土施工规范中,有明确规定,在施工手册中也有它的做法和规定。
2010-05-01 08:32:22
-
梁底部受力筋搭接规范是怎样的? 按照规定应该在两端,跨的1/4范围内,详见图集
2010-05-03 13:53:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看