• 2009钢筋中框架柱定义时,其它属性中上下加密区范围应怎么理解?

    2009钢筋中框架柱定义时,其它属性中上下加密区范围应怎么理解?我在箍筋输入A10@100/200,然后再在其它属性中上下加密区范围输入图纸要求的范围长度,计算出来的箍筋根数与手算差距大?谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上下加密范围怎么理解? 上下加密范围指的是柱的净高的加密范围,不包括梁柱节点核心区域加密。

    2010-05-01 12:56:35 

  • 如果不输入就按图集上加密范围为max(Hn/6,hc(D),500),下加密范围底层为Hn/3,非底为max(Hn/6,hc(D),500)。如果输入了范围就按输入的长度范围加密了。

    2010-05-01 12:52:58 

  • 根据03G101图集规定:框架柱加密区是按照本楼层的柱净高而确定的。上加密区≥柱长边尺寸(圆柱直径),≥柱净高长度/6,≥500,这3个数据取其最大值;底层下加密区≥柱净高长度/3;非底层下加密区同上加密区一样(≥柱长边尺寸(圆柱直径),≥柱净高长度/6,≥500,这3个数据取其最大值)。 如果设计图中有明确的标注,则按设计图标注为准。 框架梁内柱箍筋也要加密。

    2010-05-02 09:15:33 

  • 答;对于图纸给定了上下加密范围时,你在定义构件时,需要在上下加密范围内输入实数,如果在定义时,没有输入,那需要要能过"属性"按钮修改该属性,软件才会正确的计算.

    2010-05-04 17:58:05 

  • 如果不输入软件就按图集上加密范围为max(Hn/6,hc(D),500),下加密范围底层为Hn/3,非底为max(Hn/6,hc(D),500)。如果输入了范围就按输入的长度范围加密了。

    2010-05-08 07:59:53 