• 箍筋和拉筋的关系

    一个L型暗柱,集中标注箍筋为A6@150。而在另一边原位标注的箍筋为B10@150。那么我想问:集中标注是不是表示箍筋内的拉筋是A6@150.而在原位标注处的拉筋为B10@150呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是 集中标注和原位标注都是表示的箍筋 当集中标注和原位标注不一致时,在图中的原位标注处 采用原位标注的信息。 而L暗柱里的拉筋型号间距 图纸上应该有明确的表格来说明。

    2010-05-04 16:17:09 

  • 看总说明   如果总说明没对拉筋有具体要求,那么就用软件默认的直径就行了 软件都是按国家标准图集进行设置的

    2010-05-03 21:53:29 

  • 不是的,集中标志箍筋信息,是指在跨的一个箍筋通用信息,但是当出现原位标注信息优先考虑原位标注信息。拉筋直径信息通常跟你的梁截面有关,当梁宽小于350通常为a6当梁宽大于350常为A8。间距为箍筋间距两倍、

    2010-05-01 13:49:20 

  • 你好:原位标注处的拉筋做法同原位标注处的箍筋做法。集中标注处的拉筋同集中标注处的箍筋做法。

    2010-05-01 13:55:09 

  • 这个不是你还是问问设计吧 这个不是一个应该的问题 应该是设计的失误

    2010-05-01 13:59:09 