wi****@gmail.com 2010-05-01 13:45:35 | 上海市 其他专业 | 680查看 5回答
箍筋和拉筋的关系
一个L型暗柱,集中标注箍筋为A6@150。而在另一边原位标注的箍筋为B10@150。那么我想问:集中标注是不是表示箍筋内的拉筋是A6@150.而在原位标注处的拉筋为B10@150呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是 集中标注和原位标注都是表示的箍筋 当集中标注和原位标注不一致时,在图中的原位标注处 采用原位标注的信息。 而L暗柱里的拉筋型号间距 图纸上应该有明确的表格来说明。
2010-05-04 16:17:09
-
看总说明 如果总说明没对拉筋有具体要求,那么就用软件默认的直径就行了 软件都是按国家标准图集进行设置的
2010-05-03 21:53:29
-
不是的,集中标志箍筋信息,是指在跨的一个箍筋通用信息,但是当出现原位标注信息优先考虑原位标注信息。拉筋直径信息通常跟你的梁截面有关,当梁宽小于350通常为a6当梁宽大于350常为A8。间距为箍筋间距两倍、
2010-05-01 13:49:20
-
你好:原位标注处的拉筋做法同原位标注处的箍筋做法。集中标注处的拉筋同集中标注处的箍筋做法。
2010-05-01 13:55:09
-
这个不是你还是问问设计吧 这个不是一个应该的问题 应该是设计的失误
2010-05-01 13:59:09