老师们,这种线在强电里有单独的回路线需要计算吗?还是消防电里面包含了?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要计算,是液位计接线
2023-06-26 16:42:31
-
跟消防没关系,这个是用于自动启停潜污泵用的信号线
2023-06-26 16:45:32
-
这个是集水坑里面的浮球开关控制潜污泵的电缆,是需要在强电里计算的。跟消防电无关
2023-06-26 16:45:51
-
需要计算安装费,主材费不计,潜水泵设备自带
2023-06-26 16:45:58
-
回复:需要计算,图中为液位计电线+潜污泵电线,属于强电系统,望采纳