升华 2023-06-26 17:00:28 | 广东省 土建钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 275查看 1回答
老师,这个叠合板的标高怎么看的?填充的这个位置,是60预制+70现浇,但是-0.17跟-0.25,不是相差80厚吗?预制跟现浇也没一个80厚嘞
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
天涯浪子 钻石专家
答题: 49082 被赞: 15738
定义叠合板底板,再输入叠合板整厚(顶标高按图输入)。底板标高自动判断
2023-06-26 17:08:59
叠合板标高
图纸要求预制板60mm,现浇板70mm,那么建模时,预制板的底标高=层顶标高-0.13吗?
叠合板建模
装配式叠合板是用叠合板(预制底板)+叠合板(整厚)来布置呢,还是用叠合板(预制底板)+现浇板来布置?我测试过,两种方法对比工程量都是一样的,为什么很多人采用用叠合板(预制底板)+现浇板来布置
叠合板
请问叠合板的斜三角的尺寸在哪看,图纸会给出吗?
请问装配式叠合板后浇部分是什么意思呢,谢谢
这个这个100是叠合板的厚吗,现浇板是40吗,求讲解