• 用北京2001预算定额可以做厂房项目的预算吗

    在北京2001预算定额中,室内低压焊接钢管(焊接),管径最大为Dn150,而在这个厂房项目中最大的焊接钢管(焊接),管径为Dn600。是不是要套工业管道,但在广联达GBQ4.0中用的北京2001预算定额,没有这么大的管径,怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    向这样大的管道应该为为无缝钢管或螺旋管,你看一下设计总说明。你可以套用室内低压无缝钢管(焊接)相应子目(如设计无要求可以换主材就行),大于DN426以外的管道,执行站类管道相应子目。

    2010-05-02 18:43:46 

  • 建议你看一下册说明,册说明三焊接钢管大于150执行市政定额。第一章说明(七)3、DN426以外的管道安装,执行站类管道相应子目,