• 请教一下,用CAD识别算钢筋一些问题。

    你好,请教一下啊!我在用CAD识别算量的时候,我们工程是29层的,我现在要算4层的柱的钢筋量,楼层标高是11.3--14.9(3.6M)可我算出来的柱的通长筋长度只有2650了。请问,要怎么设置,只算4层的柱的钢筋量。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:老乡要单计算中间一层的主筋必须有上下的楼层,这样软件才能准确计算,如果上面没有楼层软件就会下边扣了下反长度,上边按锚固算了。

    2010-05-03 08:33:09 

  • 柱计算通长筋是这样计算的:层高-本层的露出长度+上层露出长度。建议看一下图集。像你上面所说的,层高3.6,应该通长长度2.65=3.6+上层甩上去的长度,-下层甩上来的长计算出来的,看一下上层下层是不是都有柱子.这样就不会错了. 如果只看4层的钢筋量有两种方法. 1,在报表预览里点设置报表范围。如下图。 2,直接就拉选所有柱子点查看钢筋量,也可以查看.

    通长

    通长筋

    2010-05-03 07:58:45 

  • 你查看一下计算公式,应该是减掉了3层预留的长度了;你应该把5层的构件也绘制上去,再汇总计算,就应该得出四层钢筋的正确数值了。

    2010-05-03 08:01:10 

  • 这个你要检查柱子的属性,是不是在这个标高范围内,同时,上面一层还有没有构件,如果没有买软件计算的长度自然按照本层封顶计算了,扣除掉下面一层上反到本层的留筋,当然小于层高很多了

    2010-05-03 08:53:14 