板跨为3600.,但计算出来的受力钢筋有738长的,是怎么回事啊?
板跨为3600.,但计算出来的受力钢筋有738长的,是怎么回事啊? 我的是剪力墙结构,一跨里有暗柱、剪力墙、和连梁,有的还有梁,是什么原因呢 我用手工计算里一下,短的受力筋加起来跟一根长的一样,总量和手工计算的也差不多。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件就是有这样的事出现,我的也是经常有。软件它是根据支座的不同来计算的,板的支座有:暗柱、梁、墙等所以会出现几个一样长的数,还有时会出现你说的那种特短的钢筋,都不知道是那儿的。等下次板的三维出来就能看到是那里的配筋了。
2010-05-03 14:41:29
-
很可能是你梁或墙没有画封闭,软件计算的时候,这块缺口就会布上钢筋,所以比较短
2010-05-05 08:48:17
-
这是因为软件根据各相关构件(柱、梁、墙)的关系,分段布置了受力筋
2010-05-03 13:27:34
-
布置的钢筋是不是多板绘制的。
2010-05-08 08:06:48
-
受力筋遇到梁、柱等就断了,算作一段,其他部分再计算。所以长度可能出现几种,但是总量还是差不了多少的。
2010-05-03 13:31:09
-
你应该截几个图让大家看一下你这个板和钢筋到底是什么样子的,它的周围具体有哪些构件,用绘图区上方的工具栏中的"查看板受力筋范围"查看一下这根钢筋到底有多长,因为有的构件是需要在布置板钢筋的时候把一块板分几块来布置钢筋的,并不是一下子就可以直接布上去的,有的还需要补布,所以你用这个功能看下,我觉得也许问题出在这里,试下
2010-05-03 13:39:09
-
软件中计算的是柱角的钢筋,手工算量是算不到的。
2010-05-05 17:49:41