bjlianglei 2010-05-03 14:27:02 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 3154查看 2回答
循环水物化处理器套定额
清单项:循环水物化处理器安装 项目特征:1.循环水物化处理器 2.SYS-300B1.0XHWH 3.Q=440~640m3/h 这项我套电子水处理器,但图纸上没有管径,这个管径大概是多少?问题补充:我刚查了一下该类设备的流速,《2.8m/s,这样算出的管径是284mm。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套电子水处理器的相应规格子目,管径水处理器的进出水管的管径,或按给水水箱进水管的管径。
2010-05-03 15:20:11
-
这个你可以套安装工程第三章热力设备里面的水处理设备清单,具体的管径,根据你的流量和压力确定的,现在流量确定啦,压力没确定不好说,不过一般的低压管网压力在0.6-1.6之间,你看看图纸上应该有说明的
2010-05-03 14:38:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看