• 砖混构造柱钢筋计算不准

    计算构造柱钢筋遇到很多问题。 一、构造柱明明不是变截面计算结果总是按变截面计算。 二、构造柱设置成砖混结构后,再设置设置插筋和锚固钢筋就不管用吗? 三、构造柱钢筋计算公式总是看不懂。 希望知道的朋友解释,谢谢 我的Q 149177301
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设置问题,我以前也碰到过这个情况的,你再检查下你的设置

    2010-05-03 18:24:11 

  • 软件根本不适宜作砖混结构的工程,当然计算不准了。

    2010-05-03 20:54:38 

  • 提示您 计算设置改过后要保存重新计算再看编辑钢筋里的内容.不知你犯了这个错误没有.正常设置只要改了应该没有问题.

    2010-05-03 16:01:25 

  • 一、构造柱明明不是变截面计算结果总是按变截面计算。 这个应该与你的计算设置有关系的。 二、构造柱设置成砖混结构后,再设置设置插筋和锚固钢筋就不管用吗? 这个与结构形式无关,主要是与你的参数以及节点设置有关 三、构造柱钢筋计算公式总是看不懂。 这就需要你对砌体结构的构造以及钢筋计算规则有深入了解了 第一个问题,你复制上去的,但是再上一层就没有构造柱的话,软件会按照本层封顶设置 第二个问题主要用在生根的位置,如果是设置插筋,软件按照生根的插筋与主筋分别计算,如果是纵筋锚固,软件则按照从生根位置一直计算到柱顶计算。

    2010-05-03 14:58:08 

  • 1、我曾经帮很多人看过这个问题,基本都是设置的问题,如果设置正确,软件的计算是没有问题的。 构造柱计算设置中的选择是否为砖混结构会影响构造柱纵筋的计算。 布置柱后,纵筋锚固和设置插筋会影响钢筋的连接,也就是你说的变截面的问题。 2、我的附图中,3层构造柱是由二层复制上去的,下图1是二层的计算结果,下图2是三层的计算结果,你看是否正常。这个是否可以证明不是软件的计算问题,而是设置的问题呢? 3、软件的“设置插筋”和“纵筋锚固”这两个选项,是判断是否重新预埋钢筋的。 选择“设置插筋”时,即表示当下层没有伸出来的钢筋时,本层给自动算一根插筋,而当下层有钢筋伸出时,就正常计算了。所以它的意思就是当没有露出钢筋时,软件帮你“设置插筋”。 “纵筋锚固”即表示钢筋一层一封顶,上层重新插筋。比如一层是B16的钢筋,二层是B14的钢筋,我们可能需要一层B16的钢筋到层顶就封顶了,二层B14的钢筋重新预留钢筋,这时候就需要选择“纵筋锚固”(B16的加*,B14的设置纵筋锚固)。另外一种情况是在基础中伸出的钢筋,选择“设置插筋”会预留插筋,在加上本层钢筋,有两种钢筋,选择“纵筋锚固”则只有一根钢筋(没有插筋和本层钢筋断开的情况)。除了这两种情况,没有必要选择“纵筋锚固”。

    设置插筋

    钢筋计

    2010-05-03 16:06:18 