之秋 2023-06-29 16:37:00 | 江苏省 土建 | 335查看 1回答
框架梁集中标注有小直径的通长筋连接位置问题
22G图集上梁的上部钢筋集中标注的小直径通长筋与两边原位标注大植筋通长筋搭接时,搭接的位置突破了跨中1/3连接范围,伸至两边1/3连接区搭接LLe,如果采用机械连接,是否机械连接也要突破跨中1/3连接范围,伸至两边1/3负弯矩连接区与原位标注的通长筋连接呢,请大神指导一下
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
机械连接不用,错开50%就可以任意位置(一级接头)
2023-06-29 16:38:16