• 在线提问很多工程地

    很多工程地下室底板都不是平的。图形2008软件中,负一层层高4.6m,我将基础层的板降下去100mm,使得负一层顶板达到超高条件,但是软件没有计算板的超高脚手架面积(即便是将板降到-10m也不计算,计算设置中板-超高地面记取原则改成哪一个也没用),如何解决。同样情况发生在其它楼层则能够计算。

    记取

    脚手架

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我觉得问题应该出在板绘制的楼层中,你的板是不是布置在基础层了,你在基础层调整板的标高,但是基础层的层高并没有达到超高的要求,所以没有计算超高模板面积,应该将板布置在-1层,-1层的层高达到超高的要求了,这样就会计算出超高模板面积,基础层和-1层是两个楼层