• 越来越不会了-柱

      请问软件中柱时:B(H)边一侧中部筋是输入一侧的吧?请问我图纸中B边一侧是4C22,H边一侧是4C22。角筋是2C25。请问软件中我这样输入有没有误:角筋:4C25,B(H)边一侧4C22。     最后一个重要问题:软件柱中默认的其他属性:都是设置插筋(负一层才有),那么我在首层及以上层时,这个要不要改为纵筋锚固呢,在编辑钢筋时每一层都会发现有插筋信息。   还是我在发现确实需要纵筋锚固时,才把那默认属性设置插筋改成纵筋锚固,然后那个框的勾再打上,再把相应的钢筋纵筋锚固加上“*”//   就是这个设置是怎么样的。还是只需把相应的钢筋纵筋锚固加上“*”即可,还要不要再在“其他属性”中设置插筋改成纵筋锚固,然后那个框的勾再打上//   默认的设置插筋如何理解呀?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件中柱属性中的B边、H边一侧中部筋,在输入时按照一侧的输入即可,软件在计算时会计算两侧总数。 其他属性中的插筋构造默认为“设置插筋”就可以了,如果是基础层的柱软件会自动计算插筋,当柱纵筋从基础顶面往下有一个锚固时才用“纵筋锚固”,对于其他楼层的柱会按规范正常计算。如果遇到变截面柱时也不用修改成“纵筋锚固”,还按默认的“设置插筋”,变截面柱时在本层锚固的柱钢筋信息前加“*”就可以了。

    2010-05-05 13:12:56 

  • 同意雨桐说法

    2010-05-06 08:14:13 

  • 回答:在软件中按角筋:4C25,B(H)边一侧4C22。 输入是正确的。  软件柱中默认的其他属性:设置插筋,软件根据相应设置自动计算插筋

    2010-05-04 11:25:31 

  • B(H)边一侧中部筋是输入B(H)边总的钢筋量。如果图纸中B边一侧是4C22,H边一侧是4C22。角筋是2C25。软件中就应该这样输入:角筋:4C25,B(H)边一侧8C22。   针对你提出的软件柱中默认的其他属性:都是设置插筋(负一层才有)。我个人认为这只是软件对于统计钢筋接头的一种做法。

    2010-05-04 11:27:15 

  • 您输入的钢筋信息是正确的。 软件默认的柱属性不用更改。

    2010-05-04 13:51:27 

  • 改变一下设置就行了

    2010-05-04 12:13:31 

  • 同意楼上的观点

    2010-05-05 20:09:04 