造价大师 2010-05-04 11:34:34 | 河南省 土建算量GCL2013 | 364查看 1回答
在线提问你好专家!
你好专家!在GCL2008中,剪力墙中的暗柱是否画上,如果不画在套定额是暗柱套什么定额,如果套剪力墙那短支墙是如何处理的?还有阳台建立组合构建后怎么套定额,其中构件代码只有面积,而需要的是体积,这怎么处理?谢谢啦!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在图形中,暗柱可以不用绘制,暗柱的位置直接绘成剪力墙就可以了,因为暗柱是剪力墙的一部分,在套用定额定额的时候也是套的剪力墙的定额,所以不用绘制暗柱 2、短支剪力墙的处理同剪力墙的处理,只不过在绘制的时候采用点加长度绘制比较方便 3、组合构件在套定额的时候是在每个构件中去套的,如阳台,需要在栏板,带型窗,板中分别套用相应的定额,这个时候就可以选择体积的代码了
2010-05-04 14:26:24