• 避雷网沿屋面敷设定额中含有支架吗?

    利用建筑物内镀锌扁钢做引下线套用”避雷引下线沿建筑物构筑物敷设“和”避雷引下线沿建筑物主筋引下“哪个合适?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 避雷引下线沿建筑物构筑物敷设子目有主材,避雷引下线沿建筑物主筋引下没有主材

    2023-07-01 14:29:33 

  • 避雷引下线沿建筑物构筑物敷设

    2023-07-01 14:29:54 

  • 如是屋面的避雷网,应套对应的,引下线一般是指利用柱内钢筋的

    2023-07-01 14:31:37 

  • 1.避雷网沿屋面敷设定额不含支架,1米算一个支架,一般和避雷带主材一致,或者用成品支架,主要看设计说明

    2.利用建筑物内镀锌扁钢做引下线应该套用”避雷引下线沿建筑物构筑物敷设“,主材就是镀锌扁钢

    3.设计说明中只有提到引下线利用柱内主筋等等才套用”避雷引下线沿建筑物主筋引下“

    2023-07-01 15:47:35 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!