• 脚手架问题

    单独分包的已完成主体的装饰工程 不是新建工程

    1.3.6米以下为什么不能计算满堂脚手架,理由是什么?有的说抹灰含脚手架,但是天棚不抹灰呢?做吊顶呢?而且定额没有这方面解释,也没说定额中含了3.6m以内的脚手架。

    2.为什么支模或者脚手架都是以3.6米为界限

    湖南2020定额


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    层高超过3.6m 的墙面、天棚装饰计算相应的装饰脚手架。

    内墙柱面及天棚均装饰且天棚高度超过3.6m 的计算满堂脚手架费用。

    上面是湖南2020脚手架工程说明里面的~~

    如果是新建项目,综合脚手架就包含3.6以内的装饰脚手架,不要计取。

    如果是修缮项目我劝你你不用纠结,3.6以内的装饰脚手架不要计取,因为说明就是这样,3.6以内的很明显也没说清楚,打了个马虎眼。


    2023-07-03 17:05:14 

  • 根据常规的施工组织设计,3.6m以上才需要搭设满堂脚手架

    2023-07-03 12:23:24 