• 悬背梁上部箍筋弯折

    GGJ10.0钢筋抽样中: 为什么我在采用原位标注标注的过程中会出现一个错误的提示对话框内容如下:钢筋输入格式错误:上排附筋长度2b20 超出长度范围? 我输入的格式为2B16+2-2B20(2B16为角筋不应弯折)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在输入弯起钢筋信息的时候,不能在支座筋的位置输入,要在通常筋或者跨中筋的位置输入才对。如果在支座筋位置输入2B16+2-2B20就会报错,提示你上述所说的。

    2010-05-10 09:07:03 

  • 你是不是B16和B20输反了,大的钢筋应该在角上呀 你在悬挑跨通长钢筋处输入试试

    2010-05-04 20:36:53 